找回密码
 加入BIM Studio

QQ登录

只需一步,快速开始

一般樓層 遇到 熱連結樓層 問題

p014037 2016-12-5 15:52:21 建模 阅读 1335

早点注册攒积分吧

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入BIM Studio

x
本帖最后由 p014037 于 2016-12-5 16:16 编辑

最近在檢查模型 發現一個地方怪怪的
原本設定的標準層 透過熱連結放置後
與下方非標準層 搭接 熱連結樑沒辦法扣除一般樓層牆體
2016-12-05_15-01-52.jpg
非標準層牆體設定值都與標準層一樣
但是在非熱連結區塊 搭接處出現牆體無法被樑裁切的問題
在3D模型中 柱>樑>牆 但不知道哪裡出問題
無論我是修改非標準層牆體核心材料跟量體材料一樣
也是依樣狀況---------------------------------------------------------------
經過測試 同樣元參數下的樑與牆 不透過熱連接放置,剖面出來樑體會自動裁切牆體
但一樣設定狀況下,當非熱連接牆體遇到熱連接的樑,就無法自動裁切牆體。
再復合結構下更為明顯,裝飾材會貫穿樑體。
---------------------------------------------------------------


請問如果遇到這類狀況 有辦法解決嗎? 請各位高手提點

(0)
p014037高级会员

相关推荐

· · 举报
懒得打字嘛,点击右侧快捷回复

评论列表(2条)

p014037 楼主

举报

本帖最后由 p014037 于 2016-12-5 16:46 编辑

小弟回來自首 發現問題小弟在圖層設定中 相交設定 改了設定值
導致以上不正確的結果
改回1就正常了
回复 · 2016-12-5 16:44:48 · · · 举报

举报

我以前也碰到过。即使设定完全正确, 偶尔也还是会出现这种情况。
后来发现是热链接没有更新的原因。 解决办法是: 手动更新剖面
回复 · 2016-12-6 13:39:31 · · · 举报