trent90 2014-4-9 15:42:21 MEP 阅读 7412

早点注册攒积分吧

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入BIM Studio

x

在布置风管的时候,碰到了变径风管,但是图库里没有类似的,画不出来,比如说2000*500到1600*400,在要求底标高一致的前提下,根本没法画出需要的管道,尤其是在变径的同时,还有一个通过弯头的支管,MEP图库里根本就没有类似的。如图所示的,管径从500降到400,还好说,但是它还有一个弯头,在要求是一个整体的前提下,不可能用拼凑的方法弄出来的。

望各位大神不吝赐教,再三感谢,已经想了一个星期了也弄不出来 9f510fb30f2442a7d2a8130bd343ad4bd01302fd.jpg



(0)
trent90中级会员

相关推荐

· · 举报
参与人数 1金币 +5 收起 理由
hpp + 5 淡定

查看全部评分总评分 : 金币 +5

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复

评论列表(18条)

举报

自己做一个
回复 · 2014-4-9 20:10:31 · · · 举报

举报

用“T型管”加“转换头”可以吗?
回复 · 2014-4-9 20:29:35 · · · 举报
trent90 楼主

举报

sdgg 发表于 2014-4-9 20:29
用“T型管”加“转换头”可以吗?

试过了,不行的亲~~~
回复 · 2014-4-10 08:35:25 · · · 举报
trent90 楼主

举报


你的意思是用墙和板还有壳体做出一个来么?
回复 · 2014-4-10 08:35:52 · · · 举报

举报

trent90 发表于 2014-4-10 08:35
试过了,不行的亲~~~

我的意思是必须做成弯管接支管吗?能否用T型管接转换头变径接支管。
回复 · 2014-4-10 09:00:59 · · · 举报
trent90 楼主

举报

sdgg 发表于 2014-4-10 09:00
我的意思是必须做成弯管接支管吗?能否用T型管接转换头变径接支管。

这种非标准连接的管道,最终发现是archicad的MEP功能不完善,现在老板让我们用另外一个软件了....唉...白耽误了这么多时间
回复 · 2014-4-12 11:47:21 · · · 举报

举报

trent90 发表于 2014-4-12 11:47
这种非标准连接的管道,最终发现是archicad的MEP功能不完善,现在老板让我们用另外一个软件了....唉...白 ...

冤。。。。。。这个好像不是软件的问题,那个非标管件制作的问题更大。
回复 · 2014-4-12 14:26:58 · · · 举报

举报

GDL,解决这个问题还是可以的。
回复 · 2014-4-18 23:51:23 · · · 举报

举报

這個必須用到GDL 一般內建MEP Modeler 無法做到這樣
回复 · 2014-5-2 10:49:39 · · · 举报