墙体这种交接,出施工图时怎么处理?
本帖最后由 bsbbss 于 2015-11-16 10:14 编辑把牆心線打開,比較好判斷 jainfeng 发表于 2015-11-14 12:28
把牆心線打開,比較好判斷
墙心线?在哪里? jainfeng 发表于 2015-11-14 12:28
把牆心線打開,比較好判斷
是说这个吗? jainfeng 发表于 2015-11-14 12:28
把牆心線打開,比較好判斷
选择状态下 就已经看见墙芯线了 一般同层 墙体相交 很难有这种情况我感觉是不是你上下层之间 墙体有叠加相交不同厚度复合层也不应该有这问题 1234 发表于 2015-11-16 10:21
一般同层 墙体相交 很难有这种情况我感觉是不是你上下层之间 墙体有叠加相交不同厚度复合层也不应该 ...
对 有些时候有造型的时候就会出现不同标高的墙体相交这种没有办法解决吗? 1234 发表于 2015-11-16 10:21
一般同层 墙体相交 很难有这种情况我感觉是不是你上下层之间 墙体有叠加相交不同厚度复合层也不应该 ...
但这个的确是不同厚度的符合层出现的问题 bsbbss 发表于 2015-11-16 10:56
对 有些时候有造型的时候就会出现不同标高的墙体相交这种没有办法解决吗? ...
办法是有的一个是把这墙体墙芯线 让他们不相交 上下层之间就是把墙芯线位置让他们错开第二就是把这种错位相交的墙体也是上下层 把他们分到不同的交叉组交叉组就是图层界面后面都是1的那个再试 1234 发表于 2015-11-16 16:20
办法是有的一个是把这墙体墙芯线 让他们不相交 上下层之间就是把墙芯线位置让他们错开第二就是把这 ...
方法1 不连接 显示更是问题
方法2试了 也不好使