zhaojf8888 发表于 2014-12-22 14:16:13

墙体保温层交接问题

相对下面图中两种核心层材质不用的墙体进行相交
得到下面的效果
可是使用相交命令后确出现了这种效果
请各位走过路过的大神指点迷津

hhl2020 发表于 2014-12-22 14:52:30

把保温的优先级改成比混凝土跟砖墙高能解决

zhaojf8888 发表于 2014-12-22 20:44:18

谢谢你的解答