找回密码
 加入BIM Studio

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖

三墙交接立面出现线的问题!请教高手!

举报

本帖最后由 sdgg 于 2013-4-24 17:23 编辑

相同材质AC16中文版测试结果:
1、竖墙参考线两侧厚度均<横墙厚度时,各种情形下均正常;
2、竖墙厚度>=横墙厚度时,如竖墙为内墙横墙为外墙时正常。
    (实际是图层显示控制消掉了那条线)
3、竖墙厚度>=横墙厚度且在同一图层时,只要横墙是打断的,
     那条讨厌的线完全不受优先权的控制,烦!
回复 · 2013-4-24 15:29:55 · · · 举报
参与人数 1经验 +5 金币 +10 收起 理由
leglo + 5 + 10

查看全部评分总评分 : 经验 +5 金币 +10

举报


我的情況同9樓,感謝whofwho兄明確指出15版以後出現問題。

關於分隔線,"立面以材質為準,剖面以填充為準"原則不變。

p930

p930


另外,相同優先權的牆交會時:
後畫(新建立)的優先。
寬度大的優先。
回复 · 2013-4-25 01:02:47 · · · 举报
参与人数 1金币 +10 贡献 +5 收起 理由
sdgg + 10 + 5 精辟!

查看全部评分总评分 : 金币 +10 贡献 +5

举报

用15後一直用優先級來區分


此外 "相同優先權的牆交會時:後畫(新建立)的優先。寬度大的優先。"  這點 頭一次聽到 學習了...
回复 · 2013-4-25 10:00:59 · · · 举报