找回密码
 加入BIM Studio

QQ登录

只需一步,快速开始

论坛模板的建议,答疑集中贴

Ray
2013-3-4 11:07:50 · ArchiCAD 图库模板

早点注册攒积分吧

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入BIM Studio

x
本帖最后由 Ray 于 2013-2-28 14:20 编辑

请将问题以及BUG提交详细描述,我将在主楼和一楼回答。
111.jpg
关于ac模版中文字与acad文字无缝链接的感受:
使用那个瘦体中文字体标注没有问题,关键是标注好以后转到acad中文字就变样了,需要修改cad的模版文件acad.dwt中standard字体为瘦中文体,转换器内要调一下
2013-2-27 12:39:32
Ray
2013-2-28 14:11
暂时转换器设置的是自动转换成宋体,而实际情况是根据字体所在位置不同应该转换成不同的字体,这个问题我在下个版本中会着重考虑下,如有后续,在这里继续评论。  详情 回复
本帖最后由 hhl2020 于 2013-2-27 17:49 编辑

1.默认楼板有三种,但是不能修改尺寸,要点取剪切填充后才能修改。另外楼板剪切画笔设置为119白色的是何用途?导致模板默认的楼板在剖面没有显示,因为边线是白色跟背景一致。
2.系统自带栏杆默认的轮廓颜色变为白色导致平面无法显示,需要把启动对象画笔取消才能显示。
3.轴号文字颜色有两种,能不能统一下?
4.模板默认标注都是锁定静态,如何把静态锁关掉?
5.画笔集里 JZ-建筑1:20节点详图9号笔为”厨卫“,其他画笔集均为”结构剖切线“是否有误?
6.一二道标注画笔为79号轴线,其他为39号标注,是否冲突? 60号笔为三四道标注文字,是否需要跟一二道统一?
c1.jpg
c2.jpg
c3.jpg
c4.jpg
c5.jpg
2013-2-27 16:43:51
Ray
2013-2-28 14:17
感谢指出这么多问题。其中楼板,栏杆画笔 标注默认静态 详图画笔集9号笔 均为我的失误,在下个版本下进行修改,暂时请大家手动修改。 问题3,因为其中一种是非子轴号使用的轴号,画笔颜色是根据C版图库来的,统一成  详情 回复
建议针对天正做一个对应的模版,包括字体、填充、图层、画笔(笔号)、图标等等,使以前做天正施工图的人直接有认同感
2013-2-27 22:13:04
Ray
2013-2-28 14:18
字体、填充、图层、画笔(笔号)、图标 并不是每一个东西都可以完美转换。天正我们只拿来看图,不拿来出图,应该允许一些不同。比如填充和线性 很多时候真的是没办法。  详情 回复
评论·
·举报

暂时转换器设置的是自动转换成宋体,而实际情况是根据字体所在位置不同应该转换成不同的字体,这个问题我在下个版本中会着重考虑下,如有后续,在这里继续评论。
2013-2-28 14:11:04
评论·
·举报
hhl2020 发表于 2013-2-27 16:43
1.默认楼板有三种,但是不能修改尺寸,要点取剪切填充后才能修改。另外楼板剪切画笔设置为119白色的是何用 ...

感谢指出这么多问题。其中楼板,栏杆画笔 标注默认静态 详图画笔集9号笔 均为我的失误,在下个版本下进行修改,暂时请大家手动修改。
问题3,因为其中一种是非子轴号使用的轴号,画笔颜色是根据C版图库来的,统一成了一个,我暂时无法修改,如果可以的话,我联系下C版看是否可以修改。
问题6:我个人认为这样是可以的,因为1 2道尺寸再很多情况下需要和3 4道尺寸分开。这样也可以让大家方便看出来是否图层用错。
2013-2-28 14:17:19
2013-3-1 14:06
问题6的回复:60号画笔为“三四道标注文字”,那么模板中一二道标注文字的画笔没有定义,目前都是跟轴线画笔在一起,是否需要调整? 我的建议是把60号画笔改为标注文字(不管几道标注都是一样的文字画笔),图层区别  详情 回复
评论·
·举报
五岳规划 发表于 2013-2-27 22:13
建议针对天正做一个对应的模版,包括字体、填充、图层、画笔(笔号)、图标等等,使以前做天正施工图的人直 ...

字体、填充、图层、画笔(笔号)、图标
并不是每一个东西都可以完美转换。天正我们只拿来看图,不拿来出图,应该允许一些不同。比如填充和线性 很多时候真的是没办法。
2013-2-28 14:18:09
本帖最后由 hhl2020 于 2013-3-2 17:49 编辑

另外几个问题:
1.厨具需要把显示设置为顶层,不然的话都是隐藏在下面
2.三维观察出现这样的提示,不知道是哪个出问题了。
3.厨房缺一个排烟井道的图块
4.1.0x转换器输出的时候问题,cad模板是灰色的,无法更改。
c7.jpg
c6.jpg
c8.jpg
c10.jpg
2013-3-1 13:55:46
Ray
2013-3-4 11:07
2 我检查后修改 3已经有了这次忘记放了。。。 问题4,修改的话 需要复制一个,因为这个我好像设置成只读了。防止误修改。  详情 回复
本帖最后由 hhl2020 于 2013-3-1 14:11 编辑
Ray 发表于 2013-2-28 14:17
感谢指出这么多问题。其中楼板,栏杆画笔 标注默认静态 详图画笔集9号笔 均为我的失误,在下个版本下进行 ...

问题6的回复:60号画笔为“三四道标注文字”,那么模板中一二道标注文字的画笔没有定义,目前都是跟轴线画笔在一起,是否需要调整? 我的建议是把60号画笔改为标注文字(不管几道标注都是一样的文字画笔),图层区别是标注线的颜色区别,文字可以统一画笔

c9.jpg
2013-3-1 14:06:36
Ray
2013-3-4 11:08
我觉的没必要,因为文字是一个比较特殊的存在,只要不是灰度打印出来的 什么颜色都无所谓,以分清楚为优,我的意见是根据功能区分颜色。包含标高。  详情 回复
评论·
·举报
hhl2020 发表于 2013-3-1 13:55
另外几个问题:
1.厨具需要把显示设置为顶层,不然的话都是隐藏在下面
2.三维观察出现这样的提示,不知道是 ...

2 我检查后修改  3已经有了这次忘记放了。。。

问题4,修改的话 需要复制一个,因为这个我好像设置成只读了。防止误修改。
2013-3-4 11:07:50

早点注册攒积分吧

懒得打字嘛,点击右侧快捷回复
您需要登录后才可以回帖 立即登录
说说你的想法......
2
38
0
返回顶部