AC墙体显示有问题

zgmztc 前天 15:09 阅读 80

早点注册攒积分吧

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入BIM Studio

x
2.png 1.png 如图··我是墙体里面又单独做了瓷砖墙,平面就开始显示阳角的位置交叉不上,在3D视图又显示凸出了··这是什么鬼
(0)
zgmztc金牌会员
· · 举报
懒得打字嘛,点击右侧快捷回复

评论列表(14条)

zgmztc 楼主

举报

是不是墙体的核心线不能紧挨一起
回复 · 前天 15:18 · · · 举报

举报

刷新重建一下。另外,你把阳角瓷砖墙体可以直接用连接功能连接一下。
回复 · 前天 15:43 · · · 举报
你可以用2个单体墙体(非复合墙体)试下··阳角的位置会出现这种问题·应该是BG 
前天 16:55
没有··好几个版本都有这个问题··我试了下是墙体的核心线不能紧挨一起的原因·· 
前天 16:54

举报


感谢分享这些信息,非常有帮助
回复 · 前天 15:54 · · · 举报

举报

可以试一下用不同的图层及图层交叉号
回复 · 昨天 07:22 · · · 举报
已经解决了·跟图层及交叉号一点关系都没有·····就是墙体核心线不能紧挨着 
昨天 08:38

举报

将墙体的图层交叉号和瓷砖的交叉号改为不同数字且不为0  可以解决这个问题 改完后记得同步到视图映射
回复 · 昨天 08:10 · · · 举报
交叉号本来就不同啊··· 
昨天 08:35

举报


非常感谢您提供的信息,对我帮助很大
回复 · 昨天 08:27 · · · 举报

举报


感谢分享这些信息,非常有帮助
回复 · 昨天 09:01 · · · 举报

举报


感谢分享这些信息,非常有帮助
回复 · 昨天 10:07 · · · 举报

举报

过来学习学习
回复 · 昨天 19:34 · · · 举报